Bonjour,
pour votre information :

J'ai voulu installer une seconde caméra IP, mais cette fois en utilisant des coupleurs CPL avec une distance > 60m. Manque de chance, rien ne fonctionnait.
Je n'ai pas trouvé de solution sur Internet ... peut-être pas trop cherché non plus.

La raison : mes tableaux électriques sont équipés de coupe-circuits avec des bobinages, donc ce sont des filtres bloquants pour les courants HF.
Solution : J'ai mis en parallèle sur la phase de chaque coupe circuit concerné un condensateur de 67nF en 630V. (Il est possible aussi de relier les sorties phase des coupe-circuits avec un condensateur de 22nF 630V, c'est plus simple quand on a un seul tableau de fusibles)

En espérant que ce sera utile à certains d'entre vous.
Jean

Station : VP2 Pro Console Vue + anémomètre à Ultra-sons
Logiciels : Cumulus 1.9.4 + Cumulus2SQL
Serveur local : Apache + MySQL +PHP
PC : W10
Support Audio : FR

http://meteoserignan.ddns.net
Image
"Aide-toi d'abord toi-même et les autres t'aideront ... peut-être"
Avatar de l’utilisateur
laulau
Membre
Messages : 405
Inscription : mar. mars 03, 2009 8:39 pm
Localisation : 42400
Contact :

Re: Problème avec des coupleurs CPL ... et solution.

Message par laulau »

Ok merci . :D
Vantage-Vue :D WeatherLink 6.0.3 / Graphweather V3.0.35 avec plugin VantagePro / Cumulus 1.9.4 /Win 10
http://www.st-chamond-meteo.fr

ImageImage
Avatar de l’utilisateur
Marco de Chaligny
Membre
Messages : 301
Inscription : sam. avr. 15, 2006 1:12 pm
Localisation : Chaligny - Lorraine
Contact :

Re: Problème avec des coupleurs CPL ... et solution.

Message par Marco de Chaligny »

Salut Jean,

Ben si ça marche, rien à redire !
Avec une tension de service de 630V on a une bonne marge de sécurité, 67 nf, oui, avec les différents effets inductifs (coupe circuit, transfo, câblage...) et la grande variété de fréquences porteuses utilisées, de toute façon, il sera plus simple de procéder par "empirisme" c-a-d essayer différentes valeurs en la diminuant le plus possible, puis arrivé à la valeur à laquelle ça ne passe plus, reprendre la valeur normalisée supérieure...
Avatar de l’utilisateur
jturlier
Membre
Messages : 3149
Inscription : mar. août 22, 2006 8:38 am
Localisation : 34410 Sérignan - Languedoc
Contact :

Re: Problème avec des coupleurs CPL ... et solution.

Message par jturlier »

Merci Marco,
comme je te l'avais dit sur mon MP, je n'étais pas trop sûr car tout ça c'est bien loin ! Merci d'avoir confirmé. Je vais pouvoir refermer mes boites de coupe circuits, et j'espère que ce sera utile à d'autres.