Salut lejacques,
Il y a eu un changement pour la pression relative, maintenant on doit indiquer la valeur absolue de la difference. Dans ton cas 112 et non plus -112.
Le U proviennent du fait que le filtrage des valeurs est activé et que tu as mis une différence négative. Ca doit certainement donner une valeur de pression relative qui est hors de l'intervalle 950hPa 1050hPa (inférieure à 950 j'imagine), d'ou un U (valeur considérée comme erronée) et aucune courbe.
Les bornes pour le filtrage (950/1050) sont modifiables dans options,préférences, sondes. Choisir la sonde pression relative et modifier valeur basse et haute.
Ca devrait fonctionner après ca
Antoine.